Перепады постоянные, вышли из строя два кондиционера

Перепады постоянные, вышли из строя два кондиционера

Сообщение soumitss » 17 сен 2026, 21:34

Здравствуйте. У нас небольшая гостиница, десять номеров, электричество от сельской сети. Перепады постоянные, за сезон вышли из строя два кондиционера и бойлер. Убытки уже заметные, плюс жалобы гостей. Подскажите, что ставят на такой объект и какой мощности.
soumitss
 
Сообщений: 717
Зарегистрирован: 28 янв 2025, 18:31

Re: Перепады постоянные, вышли из строя два кондиционера

Сообщение hydrogenn » 17 сен 2026, 22:25

Для объекта с кондиционерами и бойлерами нужен аппарат приличной мощности и с хорошей точностью, потому что компрессоры к качеству питания чувствительны. Мы смотрели в сторону моделей на двадцать киловатт, например стабилизатор напряжения из тиристорной линейки: работает тихо, без щелчков, что для гостиницы важно, и держит нагрузку без ступеней. Считайте с учётом одновременной работы кондиционеров в жару, это ваш пик. И заложите место с вентиляцией, аппараты такой мощности греются. И заложите в расчёт летний пик: кондиционеры в жару работают одновременно во всех номерах, и это ваш максимум.

Изображение
hydrogenn
 
Сообщений: 705
Зарегистрирован: 28 янв 2025, 19:12


Вернуться в Бытовой электроинструмент

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9